You are on page 1of 4

BANCOS AUTOMATICO BAM

Los Bancos Automticos de Capacitores tipo Mural , marca VAR-MEX, de las


Series BAM (Montaje en Muro), son especialmente utilizados para compensar
cargas reactivas variables (Lineales) desde 25 hasta 120 KVAR en una red
elctrica con un contenido armnico menor al 2% THDv y no mayor al 10%
THDi.

Son fabricados en una amplia gama de potencias y en voltajes de 220 y 480 V


a 60 Hz. Los Bancos Automticos, son ensamblados con capacitores cilndricos
trifsicos del tipo seco, de tecnologa europea, lo que lo hace un equipo
bastante compacto, y al mismo tiempo robusto. Adems, cuenta con 3 niveles
de proteccin interna (autorregeneracin, fusible interno, tapa de sobrepresin),
que lo convierte en el ms seguro del mercado.
SERIE BAM

Caractersticas elctricas de los capacitores


Caractersticas Mecnicas
Voltajes: 220 V / 480 V AC
Frecuencia: 60 Hz Envolvente: Acero Calibre 14
Tecnologa: Seco Autorregenerable Color: Beige
Expectativa de Vida: 120,000 hrs Grado de Proteccin: NEMA 1 (IP50)
Sobrecarga: 1.3 IN
Sobretensin: 10 %, 8 sobre 24 horas
15 %, hasta 15 min. al da
20 %, hasta 5 min. al da Condiciones Ambientales
30 %, hasta 1 min. Al da
Nivel de aislamiento: < 600 V : 3,000 V AC, 10 s Temperatura Clase C: Mxima 45 oC
Tolerancia de potencia: -5 + 15 % Mnima -40 oC
Resistencia de descarga: 75 V / 3minutos Medida diaria 40 oC
Prdidas: Dielctricas:< 0.2 W / KVAr Media anual 30 oC
Totales:< 0.5 W / KVAr Humedad: 80 %
Protecciones: Regeneracin dielctrica Altitud: 2,000 m
Fusible interno
Sistema de sobre presin

Condiciones de Instalacin
Equipamiento de Serie
Tipo de Montaje: Vertical / Muro
Controlador de Pasos con microprocesador, con display
Ventilacin: Forzada > 30oC
indicador de FP.
Sistema: 3 Fases + G
Contactores especiales para capacitores
Interruptor Termomagntico con palanca de seguridad
externa Normas de Fabricacin
Fusibles de proteccin para cada contactor
Transformador de control Capacitores: IEC 60831-1/2
Extractor de aire UL 810

www.varmex.com.mx
CAPACIDADES Y DIMENSIONES

.
Partes y Componentes del BAM

a) Gabinete Metlico tipo Mural.


b) Extractor de calor.
c) Termostato ajustable.
d) Transformador de Control
e) Interruptor Termomagntico
f) Fusibles de Control
g) Fusibles de Pasos
h) Capacitores Secos Autorregenerables
i) Contactores para capacitores
j) Seccionador externo de seguridad
k) Controlador Electrnico de Pasos

Alto

Frente Fondo
INFORMACION TECNICA

COMO SE CALCULAN LOS KVAr


Procedimiento de Clculo:

1. Localice en la Tabla 1 el Factor de Potencia Existente de la carga (1er. Columna).


2. Localice en la Tabla 1 el Factor de Potencia Deseado a corregir (1er. Rengln).
3. Obtenga el Factor de conversin de la Tabla 1 donde se interceptan ambos Factores de Potencia escogidos
(Existente y Deseado).
4. Este factor se debe multiplicar por la Potencia Activa (kW) de la carga.
5. El resultado obtenido es la Potencia Reactiva (kVAr) del banco de capacitores para llevar el Factor de
Potencia Existente al Factor de Potencia Deseado.

TABLA 1. Factores de conversin de kVAr

kW
kVAr

www.varmex.com.mx
Evitando la Resonancia Armnica
1. Antes de Seleccionar e instalar un banco de capacitores, se deber hacer un anlisis
resonancia de la Red Elctrica donde se conectar el equipo. Esto con el objetivo de evitar
una amplificacin de corriente en el capacitor y una sobretensin en la Red
Elctrica debido a la existencia de corrientes armnicas producidas por los equipos
electrnicos de las cargas. A continuacin se presenta una procedimiento sencillo para
realizar este anlisis.

a) Obtener los valores de KVA-tr y el %Z de impedancia de placa de datos del transformador que
alimenta a la carga y donde se tiene planeado instalar los capacitores.
b) Calcular los kVAr-cap del capacitor de acuerdo a la Tabla 1.
c) Calcular la frecuencia de resonancia armnica con la siguiente frmula:

KVAtr 100
fr
KVARcap %Z
Si el resultado es muy cercano a los siguientes nmeros 3, 5, 7, 11,13, 17 o 19, se deber
intentar cambiar la capacidad del banco de capacitores seleccionado a otro de menor capacidad
y repetir el clculo anterior. Si se cuenta con un analizador de armnicas, recomendamos hacer
una medicin para descartar que el contenido armnico %THDi sea superior al 10% o %THDv
sea superior al 2%. En caso de tener valores superiores a stos, recomendamos la instalacin
de Filtros de Armnicas de Rechazo para corregir el Factor de Potencia.

A continuacin se muestra el mtodo del Semforo de Resonancia que le ofrecemos como


herramienta de visualizacin rpida de la posibilidad de entrar caer en una frecuencia de
Resonancia Armnica por la combinacin de Capacitores y el Transformador del Sistema.

2. Se debe evitar instalar los bancos de capacitores fijos con el transformador en vaco, cuando la
capacidad del banco sea mayor del 10% de la capacidad del transformador. Esta medida es
para evitar que exista una sobre elevacin del voltaje de la red elctrica por encima del 5% del
voltaje nominal.

3. Nunca se deben instalar los bancos de capacitores en el mismo punto o cerca del mismo
alimentador donde este conectado un Drive de AC o DC de un motor. Este mismo caso aplica a
rectificadoras o maquinas de soldar y hornos de induccin.

Distribuidor Autorizado:
Telfono de Fbrica:
01- (81) 83-32-59-54